Как обезопасить себя от пожаров

Автор Romesh, 20:24, 29 июня, 2012

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Romesh

Здесь я предлагаю желающим задавать вопросы по обеспечению пожарной безопасности. Можно вопросы юридические, если кто нарвался на штраф или закрытие. Постараюсь ответить достаточно грамотно - пока не жаловались.
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности")

Капаец

Тут вот сорока на хвосте принесла.
Говорят нынче запрещено монтировать электрические питающие сети по лестничным маршам, так же там запрещено размещать электрические распределительные щиты. Правда или брешут?
И второй вопрос:
Где бы прочесть   
Указания МЧС России от 03.02.2009г. № 7-3-113
ЦитироватьСогласно указаниям МЧС России от 03.02.2009г. № 7-3-113 начато формирование банка данных по потенциально опасным объектам в трёхмерном (3D) формате.
ЦитироватьВ соответствии с указанием МЧС России от 03.02.2009 г. № 7-3-113 , в целях повышения информированности специальных служб о состоянии объектов повышенного риска, повышению качества планирования антитеррористических мероприятий и мероприятий по ликвидации ЧС
Спасибо.

Romesh

Цитата: Sinus от 20:17, 02 июля, 2012Говорят нынче запрещено монтировать электрические питающие сети по лестничным маршам, так же там запрещено размещать электрические распределительные щиты. Правда или брешут?
Как я понял речь идет о жилых и общественных зданиях и способах прокладки элестросетей в пределах лестничных клеток, так как непосредственно по лестничным маршам прокладка электросетей всегда была запрещена - только по стенам или потолкам.
Требования по монтажу электрических сетей и электроустановок сейчас отнесли к ведомости энергонадзора. Государственный пожарный надзор теперь за этим не следит. Из новых Правил противопожарного режима (ППР) убрали пункт, который был в Правилах пожарной безопасности ППБ 01-03 - п. 57 "Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике".
А вообще питающие электросети в лестничных клетках должны прокладываться в коммуникационных шахтах или электротехнической арматуре. Про запрещение размещения распределительных щитов в пределах лестничных клеток нигде не встречал. По требованиям пожарной безопасности оборудование в лестничных клетках должно не выступать за пределы стен (не сужать путь эвакуации), либо располагаться на высоте не менее 2 метра от уровня пола. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов (п. 40 ППБ 01-03). Из ППР этот пункт убрали, зато добавили другой - запрещается устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров (п. 23 ППР). По требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) в жилых и общественных зданиях ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м (п. 7.1.28. ПУЭ 7-е издание).
Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается (п. 7.1.37. ПУЭ 7-е издание).
Ну... как-то так. Я ответил на ваш вопрос?






Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности")


Romesh

Цитата: Sinus от 20:17, 02 июля, 2012Указания МЧС России от 03.02.2009г. № 7-3-113
Это относится к ГО и ЧС, а не к пожарной безопасности. С ГОшниками я не дружу и их документы не отслеживаю. Можете поискать на сайте МЧС http://www.mchs.gov.ru/.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности")

Капаец

ЦитироватьЯ ответил на ваш вопрос?
Ага, даже лишка наговорил.
Спасибо.

ps приятно, когда четко и по пунктам.


Romesh

Цитата: Sinus от 19:05, 03 июля, 2012четко и по пунктам.
Работа такая. Привык за 20 лет...

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности")

Romesh

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности")

Phil

Каждому по огнетушителю и никакой опасности погибнуть от пожара. Ну там регламент и правила написать надо еще на случай, если у тебя огнетушитель закончился, чтобы окружающие были обязаны тебе помочь, а ты потом заправил их огнетушители за свой счет... Мы ж в рыночной экономике живем, все за деньги у нас делается..


Romesh

А Вы умеете пользоваться огнетушителем? Для этого тоже навык нужен. А каким огнетушителем какой пожар тушить знаете? Есть пять классов пожаров - A, B, C, D, E, и для каждого класса свой огнетушитель. Все противопожарные нормы написаны кровью, и тот кто сталкивался с пожарами знает об этом. Видать Вам повезло в жизни, и Вы не видели обгоревшие трупы - от них запах сладковатый такой... Дай Бог, чтобы Вы и дальше оставались в неведении.
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности")




Данный форум не является СМИ в соответствии с Законом №2124-1.
Яндекс.Метрика